Северо-Восточным управлением Ростехнадзора в ходе обязательного профилактического визита на три котельные ООО «Тенька» в Тенькинском районе Магаданской области выявлено 83 нарушения, основные:
- не представлены сертификаты соответствия на всё оборудование;
- отсутствуют инструкции по эксплуатации установок обработки воды и ведению водно-химического режима;
- нет в наличии акта проведения испытаний теплопроводов водяной тепловой сети по определению тепловых потерь через изоляцию;
- не представлен акт проведения испытаний трубопроводов водяных тепловых сетей по определению гидравлических потерь;
- отсутствуют акты наружного и внутреннего осмотра котлов ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию;
- не представлены тепловые и гидравлические режимы.
Персоналу разъяснены обязательные требования к энергетическим объектам, категории риска деятельности, способы её снижения, виды и интенсивность будущих проверок. Составлен Акт. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
- не представлены сертификаты соответствия на всё оборудование;
- отсутствуют инструкции по эксплуатации установок обработки воды и ведению водно-химического режима;
- нет в наличии акта проведения испытаний теплопроводов водяной тепловой сети по определению тепловых потерь через изоляцию;
- не представлен акт проведения испытаний трубопроводов водяных тепловых сетей по определению гидравлических потерь;
- отсутствуют акты наружного и внутреннего осмотра котлов ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию;
- не представлены тепловые и гидравлические режимы.
Персоналу разъяснены обязательные требования к энергетическим объектам, категории риска деятельности, способы её снижения, виды и интенсивность будущих проверок. Составлен Акт. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.