Дальневосточное управление Ростехнадзора в ходе согласованной с Прокуратурой Камчатского края внеплановой проверки площадки комплекса по хранению и перевалке нефтепродуктов АО «ННК-Камчатнефтепродукт» в Петропавловске-Камчатском на предмет исполнения ранее выданного предписания выявило неустранение 12 нарушений, основные:
- резервуарные парки хранения светлых нефтепродуктов не оснащены средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов и паров в обваловании;
- на площадках налива бензина и дизельного топлива в автоцистерны не установлены сигнализаторы довзрывных концентраций;
- площадки не оборудованы специальными устройствами для предотвращения выезда автомобильных цистерн с опущенными в горловины наливными устройствами;
- трубопроводы на причале не оборудованы аварийной арматурой для безопасного управления сливом или наливом при возможных авариях.
Составлен Акт. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
В отношении юридического лица и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ.
- резервуарные парки хранения светлых нефтепродуктов не оснащены средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов и паров в обваловании;
- на площадках налива бензина и дизельного топлива в автоцистерны не установлены сигнализаторы довзрывных концентраций;
- площадки не оборудованы специальными устройствами для предотвращения выезда автомобильных цистерн с опущенными в горловины наливными устройствами;
- трубопроводы на причале не оборудованы аварийной арматурой для безопасного управления сливом или наливом при возможных авариях.
Составлен Акт. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
В отношении юридического лица и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ.
- Город
- Россия
- Категория
- Информация