Енисейское управление Ростехнадзора на основании поступления четырёх оперативных сообщений об инцидентах на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» АО «Назаровская ГРЭС» в Красноярском крае провело согласованную с Прокуратурой региона внеплановую проверку.
Выявлено 70 нарушений, основные:
- ведётся эксплуатация части котлов и трубопроводов с наличием повреждений, свищей, негерметичности, а также в отсутствие теплоизоляции;
- отсутствуют заключения экспертизы промышленной безопасности металлоконструкций паровых котлов;
- не проведена экспертиза промышленной безопасности на опорно-подвесную систему трубопровода горячего промперегрева котла;
- присутствует парение по фланцевому соединению на охладителе конденсата энергоблока;
- допущена неплотность шлакового комода на паровом котле;
- отсутствуют указатели уровня жидкости на ДПВ-3А. «Деаэратор питательной воды».
Юридическое лицо и должностные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.
Выявлено 70 нарушений, основные:
- ведётся эксплуатация части котлов и трубопроводов с наличием повреждений, свищей, негерметичности, а также в отсутствие теплоизоляции;
- отсутствуют заключения экспертизы промышленной безопасности металлоконструкций паровых котлов;
- не проведена экспертиза промышленной безопасности на опорно-подвесную систему трубопровода горячего промперегрева котла;
- присутствует парение по фланцевому соединению на охладителе конденсата энергоблока;
- допущена неплотность шлакового комода на паровом котле;
- отсутствуют указатели уровня жидкости на ДПВ-3А. «Деаэратор питательной воды».
Юридическое лицо и должностные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.
- Город
- Россия
- Категория
- Информация