WWeldRCСообщество сварщиков России
Поиск

Новость

Енисейское управление Ростехнадзора выявило нарушения на Назаровской ГРЭС в Красноярском крае

Енисейское управление Ростехнадзора на основании поступления четырёх оперативных сообщений об инцидентах на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» АО «Назаровская ГРЭС» в Красноярском крае провело согласованную с Прокурату…
Новость0 просмотров
Енисейское управление Ростехнадзора на основании поступления четырёх оперативных сообщений об инцидентах на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» АО «Назаровская ГРЭС» в Красноярском крае провело согласованную с Прокуратурой региона внеплановую проверку.

Выявлено 70 нарушений, основные:

- ведётся эксплуатация части котлов и трубопроводов с наличием повреждений, свищей, негерметичности, а также в отсутствие теплоизоляции;

- отсутствуют заключения экспертизы промышленной безопасности металлоконструкций паровых котлов;

- не проведена экспертиза промышленной безопасности на опорно-подвесную систему трубопровода горячего промперегрева котла;

- присутствует парение по фланцевому соединению на охладителе конденсата энергоблока;

- допущена неплотность шлакового комода на паровом котле;

- отсутствуют указатели уровня жидкости на ДПВ-3А. «Деаэратор питательной воды».

Юридическое лицо и должностные лица будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.
Город
Россия
Категория
Информация